Forum général.général Conseil cablage VDI

Posté par  . Licence CC By‑SA.
2
14
jan.
2014

Bonjour Forum !

Je suis en phase de rénovation de mon appartement, notamment la partie électrique pour tenter de la mettre au plus proche des normes actuelles (actuellement, je dois être aux normes des années '50). Quitte à faire des saignées, de la poussière et embetter les voisins avec du bruits, je me dit qu'il serait interressant de faire un cablage VDI en même temps.
Je me suis un peu renseigné avant de faire appel à toi, et voici les informations que j'ai pu trouver :

  • il faut généralement 2 prises par pièces
  • utiliser du cable cat6 grade 3, c'est plus mieux
  • un cable par gaine de diamètre interne minimal 20mm (soit 25mm en externe)
  • on peut faire passer de l'audio (enceinte) sur du RJ45, l'idéal étant à minima 1 cable RJ45 par enceinte (je vois aussi du 2 à 3 cables par enceintes : gloups)
  • les prises murales doubles sont une horreur à cabler, il faut les éviter
  • prendre du cable monobrin

Ma problématique :

Je souhaites, au même endroit, connecter une chaine Hifi (potentiellement Ethernet), une Xbox Ethernet, une Tv Ethernet. Par défaut les enceintes seront à coté de la chaine Hifi, donc pas de passage sur RJ45. Par contre, j'aimerai pouvoir les déplacer, soit dans une autre pièces, soit les mettre à un bout et l'autre le temps d'une soirée.
En suivant les préconisation que j'ai pu trouver, j'arrive donc à un total de 3 prises Ethernet pour IP et 2 prises Ethernet pour Audio. Si j'ajoute les prises secteurs (3 seraient pas mal non ?), ca me fait une jolie sortie technique bien en longueur (64cm de long sur 8cm de haut) ou alors une disposition en deux (ou plus) lignes ce qui me semble étrange.

Mes questions :

  • Est ce que 1 prise / enceinte est justifiée ? Il s'agit d'un petit salon de 22m², je ne pense pas pousser les enceintes (que je n'ai pas encore) à fond. Ou alors est il possible de faire 1 prises pour 2 enceintes (typiquement 2 brin Ethernet par fil d'enceinte)
  • Comment procéderiez vous pour faire quelquechose de propre ? pleins de prises murales ou alors le minimum + switch Ethernet + multiprise ? autre idée ?
  • 2 cables par gaines vous semble t il jouable (je sais ca ne correspond pas aux normes mais bon…)
  • les prises doubles sont elles si impossible à réaliser ?
  • connaissez vous du bon matériel pour sertir / brancher les prises ?

Merci beaucoup

  • # pas de soucis

    Posté par  (site web personnel) . Évalué à 2.

    Pas besoin de matériel spécifique pour les prises ethernet ( legrand pour pas les citer ).

    Les prises électriques doubles se posent sans problème ( idem ci dessus du même fabricant et le bloc à encastrer de la même marque sinon c'est pas compatible ).

    Dans une pièce de 28m3, j'en ai posé 3 doubles, une simple dont une double juxtaposée à une prise télephone.

    A prévoir des gaines séparées courants forts / faibles.

    Perso, pour la tv, console de jeu, et tv => switch.

    Système - Réseau - Sécurité Open Source - Ouvert à de nouvelles opportunités

  • # Prise double : Attention au Gigabyte !

    Posté par  (site web personnel) . Évalué à 4.

    Attention : Pour une connexion 10/100Mb/s, tu n'as besoin que de 2 paires de fils ethernet, et donc tu peux connecter 2 prises ethernet à un seul câble réseau.

    Par contre, si tu veux du 1000Mb/s (gigabyte), alors il te faut les 4 paires (8 fils) du câble ethernet. Aussi, si tu as des prises doubles, il te faudra passer non plus un câble, mais deux.

Suivre le flux des commentaires

Note : les commentaires appartiennent à celles et ceux qui les ont postés. Nous n’en sommes pas responsables.