Forum général.cherche-matériel Carte de relais USB

Posté par  . Licence CC By‑SA.
Étiquettes : aucune
1
3
juil.
2013

Bonjour,

je voudrais commander des appareils électriques avec un RASPBERRY PI et un carte 8 relais USB.

La question qui m'interroge c'est: jusqu'à qu'elle puissance peut on aller sur les relais (pour un four, lave vaisselle) ? J'ai bien vu des 5A 10A 15A mais
mes cours d'électricité sont bien loin et je sais pas comment cela se calcul et vu qu'on est sur du 220V je cherche un avis éclairé
afin de ne pas prendre feu le premier jour … :-)

Sinon auriez vous des conseils pour la carte ?

Merci de votre aide.

  • # IPX800

    Posté par  . Évalué à 1.

    Sur les site de domotique on voit souvent la IPX800 (il y a plusieurs version) qui n'est pas en USB mais en ethernet ça permet de ne pas avoir a laisser un pc a coté de la carte.
    De mémoire elle peut être piloté via une API http et est compatible XPL.
    C'est plus cher que les cartes USB mais à mon avis c'est aussi beaucoup plus complet.

    Les solutions de domotique du marché (libre ou non) sont très souvent compatible avec cette carte.
    Du coup tu pourra facilement intégrer cette carte a une solution de domotique complete.

    Coté puissance je ne sais pas ce que c'est capable de supporter, je suis comme toi, mes cours d’électricité sont trop lointain.

    • [^] # Re: IPX800

      Posté par  . Évalué à 1.

      Disons que je compte utiliser les ports GPIO pour controler 2 sondes Humidité et temperature donc le rasberry va être proche de toute façon …

  • # k8055

    Posté par  . Évalué à 1.

    La carte k8055 (en kit, ou vm110 en prémonté) permet de commuter 100mA par sortie, yapuka trouver un relais 32 voire 25A compatible (ou rajouter un étage).
    Pour le soft, y'a des paquets (j'utilise un truc avec un daemon k8055d).
    Choses à vérifier:
    - capacité de la carte à commuter toutes les sorties en même temps (car alim Usb donc 500mA pour tout, y compris sa propre électronique)
    - capacité de l'appareil piloté à booter et à lancer son programme de lavage lors de l'arrivée de 220v (ma cafetière au boulot, par ex, n'a pas de bouton m/a mais un poussoir et la moindre coupure 220v la laisse dans l'état off
    - faire gaffe car une des sorties passe rapidement à 010 lors du boot de la carte (donc 7 sorties dispos si on veut être tranquille)

    • [^] # Re: k8055

      Posté par  . Évalué à 0.

      Donc il faut du 25 voir 32A pour qu'elle puissance ? Le plus gros des appareil connecté fait 400W ?

      • [^] # Re: k8055

        Posté par  . Évalué à 0.

        Pour simplifier, en notant P la puissance, U la tension, I l’intensité et R la résistance :
        P = U×I
        P = R×I²
        U = R×I
        (j’ai négligé le déphasage entre courant et tension, donc prend une bonne marge, de toute façon on est jamais trop prudent ! )

        Vu qu’on est sur du 220V, pour avoir 400W, il faut (I = P/U) pouvoir supporter 1,8 ampères.
        Pour le 25 et le 32 ampères, il ne faut pas oublier que certain fils dans nos installations ne sont conçus pour du 15A max (c’est indiqué sur le disjoncteur il me semble). Par exemple la très grande majorité des multiprises sont conçus pour du 15A.

        bépo powered

  • # Relais d'habitation

    Posté par  . Évalué à 2.

    Achète des relais à fort ampérage existant de spécialistes comme Schneider/Merlin Gérin, qu'ils mettent dans les tableaux de bord de maison, lequel sera commandé par ton relais et ça devrait rouler il me semble.

  • # un relais forte puissance

    Posté par  . Évalué à 1.

    cela s'appelle aussi un contacteur. il y a des abaques chez schneider electrique pour le choix en fonction de la frequence de commutation et de l'amperage.

    il y a aussi les SSR, c'est plus silencieux mais plus chère.

  • # opto + transistor avant

    Posté par  (site web personnel) . Évalué à 1. Dernière modification le 05 juillet 2013 à 10:32.

    Attention n'attaque pas directement un relais conventionnel depuis le raspberry.
    J'ai fait un petit schéma sur comment je le ferai, donc non testé. Si il pleut pendant mes vacances je vais essayer

    Schéma fait à la main

  • # u=ri, p=ui

    Posté par  . Évalué à 2.

    voila quelques souvenirs très lointains de mes cours d'électricité (électronique).

    • soit un four de 2000W (2KW),
    • soit une alimentation électrique en 220V, 50hz,
    • calculer l'intensité (les vieux chnocks disent courant) permettant d'alimenter ce beau four électrique :

    heuu … je réfléchi, disons voir : i=p/u, soit environ 2000/220, soit à la louche, environ 10A. Il me semble qu'il y ait un vague rapport avec la loi de Joule, voir Effet_Joule.

    CQFD.

Suivre le flux des commentaires

Note : les commentaires appartiennent à celles et ceux qui les ont postés. Nous n’en sommes pas responsables.