• # Quelques notions d'automatismes

    Posté par  . Évalué à 3. Dernière modification le 16 novembre 2017 à 14:27.

    Bonjour,
    Il y a un vieux sujets sur linuxfr : http://linuxfr.org/news/r%C3%A9gulation-dun-vieux-chauffage-sous-gnulinux

    Je te conseille de prévoir un hystérésis si tu fais du tout ou rien : sinon tu risque de couper et rallumer ta vanne tout le temps.
    Par exemple si ta cible est 20°C et que tu fais en mode tout ou rien.
    Ne surtout pas allumer quand ca descend à 19.9 et rallumer quand ca passe les 20°C.
    Il faut plutôt allumer quand tu atteint les 19

    Après y a plusieurs moyen de réguler en admettant que tu commence en dessous de la cible, pour faire court :
    http://www.gecif.net/articles/genie_electrique/cours/terminale/cours/systemes_asservis.pdf
    * Tout ou rien : super simple mais ton système oscille et en plus t'es obligé de mettre une hystérésis, tu allumes quand tu es en dessous, tu étains quand tu es au dessus. Inconvénient : tu vas beaucoup osciller.
    * Proportionnelle : plus tu es loin de la cible, plus tu chauffes : inconvénient tu n'atteins jamais la cible.
    * Proportionnelle Intégrale : Même chose que ci dessus sauf que ça prend en compte le temps depuis lequel tu es en dessous de ta cible : plus ça fait longtemps que tu es en dessous de la cible plus tu chauffes : donc si tu es depuis longtemps en dessous tu vas chauffer un petit plus.

  • # domoticz ?

    Posté par  . Évalué à 1.

    Ici j'utilise domoticz ; C'est libre, ça tourne sous linux, c'est conçu avec rasp pi en tête même si ça tourne sur n'importe quoi, c'est scriptable dans tous les sens en lua. Bref, l'éclate :)

  • # Logiciels en vrac

    Posté par  . Évalué à 2.

Suivre le flux des commentaires