Forum général.général Erreur raid au boot

Posté par  (site web personnel) .
Étiquettes : aucune
0
5
avr.
2006
Salut, je viens de recevoir un Dell PowerEdge 1800 avec 4 disques dur (2 de 73 Go et 2 de 146 Go) monté en RAID 1. La carte RAID et une PERC 4. Dessus j'ai installé Centos-4.3. Lorsque je lance le serveur, après grub j'ai le message suivant qui s'affiche :

SCSI device sda: 143110144 512-byte hdwr sectors (73272 MB)
sda: asking for cache data failed
sda: assuming drive cache: write through
SCSI device sda: 143110144 512-byte hdwr sectors (73272 MB)
sda: asking for cache data failed
sda: assuming drive cache: write through
sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 >
Attached scsi disk sda at scsi3, channel 1, id 0, lun 0


Est-ce que vous avez une idée du problème ?
  • # La réponse

    Posté par  (site web personnel) . Évalué à 2.

    Bon ba tout compte fait j'ai trouvé la réponse ici : http://lists.us.dell.com/fom-serve/cache/110.html

    The Linux block layer makes some assumptions about when writes are actually committed to disk. LSI RAID controller logical drives pretend to be SCSI disks, but the firmware and driver doesn't report whether the controller is in "write-through" mode or "write-back" mode. Without this information, the block layer assumes "write-through". This is safe, because the controller has a battery-backed cache.
    LSI's engineers know that their driver should handle this better so you don't see this message. But it's not an error, and it doesn't affect the system.

    Born to Kill EndUser !

Suivre le flux des commentaires

Note : les commentaires appartiennent à celles et ceux qui les ont postés. Nous n’en sommes pas responsables.